1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Asda B3-L PNP PULSE BAĞLANTI

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 18:15
gönderen Jakatta
Merhaba,
Pnp çıkışlı Panasonic plc ile sürücüyü fotoğraftaki gibi bağladım. Motor 3000 devir plc çıkışım 100khz.
Parametreler;

Asda e3
P1-00 : 131
P1 44 : 16777216
P1 45 : 2000

Motor max 600 devir dönüyor. Neden olabilir?

Re: Asda B3-L PNP PULSE BAĞLANTI

Gönderilme zamanı: 28 Kas 2025, 09:50
gönderen İslam
Merhaba,

Belirttiğiniz gibi 100khz'lik bir pulse kaynağı için 3000d/dk dönmesi demek 1 turun maksimum 2000 pulse olması demektir. Sizde zaten o şekilde ayarlamışsınız. Bunun dışında P1-55 parametreside maksimum rpm değerini belirleyen parametre o kısım 3000 olarak ayarlıysa servo tarafında yapılacak aslında başka birşey bulunmuyor açıkçası. Hatta emin olmak için fabrika ayarına alıp sadece P1-45 parametresini ayarlamanız yeterli. Bunun dışında PLC tarafınızdan 100khz gönderdiğinize emin olun. Gerekirse farklı bir kontrolcü ile test edin.