Merhabalar.
6 farklı ürün aynı hatta farklı işlemlere tabi tutuluyor.
fakat bu ürünlerin ortak kullandıkları bazı bölgeler var.
Örneğin 2-3 ve 5. ürünler girdikleri 7-8-9-10-11 numaralı hat bölgelerini ortak kullanıyor.
bu ürünler her zaman aynı numaralı bölgeye girmyor hangi bölge boş ise o bölgeye giriyor.
bu bölgelerde farklı sürelerde bekliyorlar.
buraya kadar ürünleri sorunsuz geliyor fakat sorun şurada başlıyor.
bu bekleme süresinin sonunda hangi ürün hangi bölgedeyse oradan hattın diğer farklı bölgelerine yönlendirmem gerekiyor ve bu aşamada takılıyorum.
Ortak kullanılan bölgede bekleyen ve süresi dolan ürünün kaç numara olduğunu hafızada tutmak ve doğru hat yoluna yönlendirmek için nasıl hafızada tutmalıyım?
PLC=> AS228 plc
Teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Ürün işaretleme
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 219
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 2091
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Ürün işaretleme
Merhaba,
İstediğiniz uygulama doğrudan bir komut yok ancak FIFO(First in First Out) mantığı ile sanki yola başlayabilirsiniz. Linkten DVP için yazılmış örnek programı AS PLC için çevirip inceleyebilirsiniz. Sonrası artık algoritmanıza göre kendi programınızı inşa etmek olmalı. Giriş sinyallerini sıralayarak çıkış sıralaması oluşturmak.
İstediğiniz uygulama doğrudan bir komut yok ancak FIFO(First in First Out) mantığı ile sanki yola başlayabilirsiniz. Linkten DVP için yazılmış örnek programı AS PLC için çevirip inceleyebilirsiniz. Sonrası artık algoritmanıza göre kendi programınızı inşa etmek olmalı. Giriş sinyallerini sıralayarak çıkış sıralaması oluşturmak.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey