1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Dvp 20SX3
Gönderilme zamanı: 13 Ara 2025, 12:08
gönderen fortebrazze
Merhaba elimde DVP20SX311R Plc var bu plcnin ethernet ip haberleşme protokölunü scanner olarak kullanmak icin bir ayar yapmam gerekiyormu?
Re: Dvp 20SX3
Gönderilme zamanı: 15 Ara 2025, 10:03
gönderen Yakup
Merhaba,
PLC firmware’inin V1.06 veya üzeri olması gerekmektedir,
EtherNet/IP Scanner fonksiyonunun aktif edilmesi için SM1375 biti ON yapılmalıdır.
Kullanılacak bağlantı sayısına göre SM1376–SM1407 bitleri aktif edilmesi gerekir.
Haberleşme durumları ve olası hatalar SM1408–SM1439 bitlerinden izleyebilirsiniz.
2025-12-15 10_02_27-DELTA_IA-PLC_DVP-ES3-EX3-SV3-SX3_PM_EN_20250829.pdf - Foxit PDF Reader.png
Re: Dvp 20SX3
Gönderilme zamanı: 16 Ara 2025, 17:17
gönderen fortebrazze
Merhaba cevabınız için teşekkür ederim plc yi scanner modunda çalıştırıp veri alışverişi yapmayı başardım şimdi yeni bir soru sormak istiyorum plc ve keyence cb-ep100 ü ethernet ip ile haberleştirdim şimdi birde 4 adet hmı koymam gerekiyor bunlarıda aynı swich e bağlarsam plc scanner modunda iken haberleşme yapabilirmiyim yada nasıl yaparım hmı modeli mesela dop103wQ veya 107ev gibi...
Re: Dvp 20SX3
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2025, 09:40
gönderen Yakup
Merhaba,
20sx3 plc rs485 portunu kullanarak hmı ile haberleşme sağlayabilirsiniz.