1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
D1022 Register Adresi
Gönderilme zamanı: 23 Tem 2018, 22:47
gönderen dijiyal
d1022 ye neden 1-2-4
mov ediliyor bunu anlayamadım
Re: D1022 Register Adresi
Gönderilme zamanı: 24 Tem 2018, 09:20
gönderen Uğur
Encoder AB Faz modunda bir sinyal üretir doğal olarak optik okuyucu bir değil üzerinden geçerken aşağıdaki şekilde bir sinyal üretir. 100 Pulse bir encoderin geçtiği her deliği değerlendirirsek 100 pulse sinyal elde ederiz fakat şekilde göreceğiniz üzere 4 farklı sinyal durumu karşımıza çıkar.
A'nın Yükseleni
B'nin Yükseleni
A'nın Düşeni
B'nin Düşeni
Yukarıdaki gibi bir delikten geçişi aslında 4 sinyal ile geçtiği için 1 pulse değerini sayıcıda max. 4 olarak görebiliriz. D1022 çarpanıda bu sebeptendir. Çarpan 4 seçilirse tüm değişimi sayarak 100 pulse encodere karşılık 400 saymış olur ve daha hassas değer üretmiş olursunuz. 2 ayarlanır ise sadece yükselenlerini değerlendirerek 100 pulse encodere karşılık 200 çözünürlük okunur. Registerin sayma çarpanı bu amaç içindir.
Re: D1022 Register Adresi
Gönderilme zamanı: 24 Tem 2018, 11:26
gönderen dijiyal
Teşekkürler uğur bey