PLC Analog girişinden direnç değeri okumak
- cauac
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 05 Tem 2018, 17:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
PLC Analog girişinden direnç değeri okumak
İyi Günler, elimde 1 adet DVP60ES2 PLC ve buna takılı DVP04AD-E2 modül bulunmaktadır. Modülden analog girişinden 0-190 ohm değerindeki 2 kablolu bir göstergenin direnç değerlerini okuyabilirmiyim.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: PLC Analog girişinden direnç değeri okumak
Analog giriş modülleri 0-10V yada 4-20mA akım okumak üzeredir. Direnç değeri direkt okumaz. Direnç üzerinden akım geçirmeli ve bu akıma karşılık düşen voltajı okutmalısınız.