1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ANALOG KANAL OKUMA

Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 13:49
gönderen erkan032
Projede 4 modül 16 kanal 4-20mA analog bilgi okuyacağım tarama süresini kısaltmak için tek komutla bütün kanallardan değeri okayabilirmiyim.

Re: ANALOG KANAL OKUMA

Gönderilme zamanı: 27 Tem 2018, 14:25
gönderen Turhan
Merhaba,

FROM komutu ile 4 kanalın verilerini tek komut ile daha kısa sürede okuyabilirsiniz. Kullandığınız modül DVP-04AD-S2 modülü ise aşağıdaki gibi komut satırı kullanmalısınız.

----|LD M1000|------------------------|FROM K0 K12 D0 K4|

Komutu ile PLC K0 slot numarasındaki modülün K12 registerinden itibaren ardışık K4 tane veriyi okur okuduğu veriyi D0 dan itibaren ardışık 4 dataya kaydeder.

04AD-S.png