PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 12:53
gönderen cauac
İyi Günler Merhaba,

Elimde 4 adet VFD Serisi Sürücü var bunların parametreleri ayarlı istasyonları 1 2 3 4 diye ayarlandı. MODRW K1 H6 H2000 D202 K1 ve MODRW K1 H6 H2001 D202 K1 Komutları ile aç kapa ve frekans ayarı yapabiliyorum. K1 adresini değiştirerek bütün sürücüleri tek tek kontrol ettim hepsinde çalışıyor. Ancak ben bunların hepsini aynı anda çalıştırdığımda komut gönderemiyorum. Çoklu modrw nasıl kullanacağım hakkında bir örnek veya döküman varmıdır.

Teşekkür Ederim.

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 13:50
gönderen Uğur
RS485 veri yolu teklidir. Doğal olarak aynı anda tümüne birden tek yol üzerinden veri gönderemezsiniz. Ardışık olarak çalıştırmak suretiyle yapmalısınız. İstasyon adresini "0" yapmak suretiyle göndereceğiniz değer tüm sürücülere birden yazılacaktır.

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 14:32
gönderen cauac
Ektedi dosyada sırayla 5 tane ayrı adresteki veriyide okuyo ama yazmam mı diyosunuz?

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 14:55
gönderen Uğur
Kullanım şekliniz yanlış. Her step RET ile bitirilmez. En son step te RET olur. Bu durumda aynı anda çakıştırma yaparsınız. İlgili düzeltmeyi yaparsanız sıralı çalışmada yazmanızın önünde engel yoktur.

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 16:06
gönderen cauac
Yani oldu gibi ama 1. sürücüye hızlı veri giderken 3 -4 te çok uzun gidiyor değerlerin gitmesi neden kaynaklıdır bu?

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 16:14
gönderen Uğur
Step içerisindeki istasyon adresini değiştirerek verinin geç gitmesi PLC program dizilimi kaynaklımı yoksa sürücü ve haberleşme kablosu gürültü kaynaklımı anlayabilirsiniz.

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 16:16
gönderen cauac
dizilimden 4 ü 1 yapıp denedim oda çok geç gitti

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 16:31
gönderen Uğur
Sırayla devreye alarak programı güncelleyin. Örneğin 1. sürücü okuma yazma yaptırın tamam ise 2. sürücüyü ilave ederek test edin ve nerede sorun yaşadığınızı programsal olarak ta bulmuş olacaksınızdır.

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2018, 11:27
gönderen cauac
Uğur bey bu yavaşlama geçmiyince bende sürücüleri ve PID komutlarını tek tek tetikliyorum. Örneğin;

İlk sürücü ve PID komutunu aynı anda açıom ne zamanki frekans değeri 5000 e gelio ilk sürücü ve PID yi kapatıp 2. Sürücü ve PID sini açıyorum. sırayla hepsi böle istenilen değere gelene kadar tetikleniyor sıkıntı yok.

Sıkıntım geri gelirken. Sürücü 2 ve PID 2 tetikli iken değer düşüyor ne zamanki 0 olunca sürücü 2 PID 2 yi kapatıp Sürücü 1 PID 1 i açılıyor. ama Sürücü 1 in PID değerini kapatırken 5000 de kapatıyoruz ya PID yi yeniden aktifleştirince 0 dan başlıyor yine en son değerinden başlatabilirmiyim PID mode 1 de mod larla ilgili detaylı bilgi bulamadım bundan dolayı olabilirmi

Teşekkürler

Re: PLC VFD Modbus bağlanntı ve çoklu sürücü tetikleme

Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2018, 11:40
gönderen Uğur
Sürücülere ayrı ayrı PID yaptığınız için ister istemez yenisi 0 dan başlayacaktır. Sonuçta sürücünün kapatılmasına karar veren yine PID çıkışı durumu olmalı.