20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları
Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2018, 09:40
20SX2 PLC üzerinde Dahili olarak 4Analog Input ve 2Analog Output Bulunmaktadır. Analog Giriş ve çıkışlara ait Data adresleri aşağıdaki gibidir;
D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı
D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111: Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3
D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1
D1062: Analog giriş ortalama adedi
D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)
Örnek-1: PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000
Örnek-2: PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F
20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı
20SX2 PLC için Analog - Dijital Dönüşüm aralığı
20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.
D1115: PLC Analog Giriş / Çıkış mod ayarı
D1110: Analog giriş ortalama değeri Kanal 0
D1111: Analog giriş ortalama değeri Kanal 1
D1112: Analog giriş ortalama değeri Kanal 2
D1113: Analog giriş ortalama değeri Kanal 3
D1116: Analog çıkış değeri Kanal 0
D1117: Analog çıkış değeri Kanal 1
D1062: Analog giriş ortalama adedi
D1114: Analog giriş kanalların aktif/pasif durumu AD0~AD3 (bit0~bit3 0:Aktif 1:Pasif)
Örnek-1: PLC mizin tüm giriş ve çıkışları +-10 volt olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0 Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 0000 0000 0000) = H0000
Örnek-2: PLC mizin Analog girişleri 4-20mA ve Analog çıkışları +-10v olarak ayarlanması için D1115 Datasına aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi Binary kodlama ile H0F0F Sabitinin gönderilmesi gerekmektedir.
D1115 Datası için Binary Kodlaması; (0000 1111 0000 1111) = H0F0F
20SX2 PLC için Analog Giriş Çıkış Mod ayarı
20SX2 PLC için Analog - Dijital Dönüşüm aralığı
20SX2 PLC için Analog Giriş - Çıkış Bağlantı şeması ekteki gibi yapılmalıdır.