C200 Harici Besleme

Cevapla
Kullanıcı avatarı
alpcanagaya
Mesajlar: 13
Kayıt: 25 May 2018, 16:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen alpcanagaya »

Merhaba;
C200 Sürücü için harici 24V Besleme Kullanmak istersem bağlantıyı nasıl yapmalıyım?

İnput ve Output Giriş/Çıkış tipleri nelerdir? (NPN/PNP,Push-Pull/Line-Driver)
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen Uğur »

Terminaldeki 24V ile COM arasındaki köprüyü çıkararak girişleri NPN ayarlamak için COM girişine kendi 24V kaynağınızın + ucunu bağlayın. Girişleri PNP ayarlamak için COM girişine kendi 24V kaynağınızın - ucunu bağlayın.

FWD-REV-MI1~MI8 arası digital girişler
RY1-RY2-DFM1-DFM2 digital çıkışlardır
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alpcanagaya
Mesajlar: 13
Kayıt: 25 May 2018, 16:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen alpcanagaya »

RY1-RY2-DFM1-DFM2
Ry1 ry2 röle çıkışı dfm1 dfm2 çıkışı npn midir?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen Uğur »

RY1 ve RY2 röledir, DFM çıkışları resimde de göreceğiniz üzere NPN transistörl size verilmektedir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
alpcanagaya
Mesajlar: 13
Kayıt: 25 May 2018, 16:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen alpcanagaya »

DFM sinyalini bağladığımda çıkış olarak bir pals yolluyor bunu nasıl engelleyebilirim?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C200 Harici Besleme

Mesaj gönderen Turhan »

02-21 ve 02-55 parametrelerini 0 olarak ayarladıktan sonra 02-16 ve 02-17 parametrelerinden DFM1 ve DFM2 çıkışlarının çalışma şartlarını ayarlamalısınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön