Vfd e asiri voltaj hatasi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Eleltrosis
Mesajlar: 21
Kayıt: 23 Mar 2018, 07:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Vfd e asiri voltaj hatasi

Mesaj gönderen Eleltrosis »

Kolay gelsin 7.5 kw vfd e tip sürücüye 5.5 kw 2800 devir fan motoru bagli ara ara ou asiri voltaj hatasi veriyor sebebi ne olabilir ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd e asiri voltaj hatasi

Mesaj gönderen Uğur »

Aşırı voltaj hatasıdır. Giriş voltajını ölçün nominal aralıktamı? Birde hata hız değişimi ve duruşlarda alıyorsanız duruş rampa süresini uzatın regenerasyon oluşuyodur.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Eleltrosis
Mesajlar: 21
Kayıt: 23 Mar 2018, 07:42
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd e asiri voltaj hatasi

Mesaj gönderen Eleltrosis »

Fazlarin hepsi 400 volt. Hem durusta hemde calisir durumdayken aliyorum bu hatayi cozum ne olabilir frenleme direnci isime yarar mi acaba.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Vfd e asiri voltaj hatasi

Mesaj gönderen Uğur »

Yüksek voltaj oluşma durumu mevcut. Motoru sürükleyen bir durum olabilir hava akımı gibi. Çalışma esnasında sürücü DC+ ve DC- terminalinden DC bara voltajını ölçün. Bu hangi seviyelerde ona göre hareket etmek lazım.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Cevapla

“AC Motor Sürücü Forum” sayfasına dön