C200 sürüyücü plc modunda kullanırken PLC'den nasıl sürebilirim? Komutları nelerdir? Sadece belirttiğim hızda rampalı dönsün ve rampalı dursun istiyorum.
Rampa parametreleri nelerdir?
Ayrıca motor sürücüye enkoder bağladım bunu plcden nasıl okuyabilirim?
PLC nin bütün input ve outputlarını plcde kullanıcam herhangi bir parametre ayarlamam gerekiyormu?
Enkoder(360Pals) bağladığım için herhangi bir parametre ayarlamam gerekiyormu?
Sürücüyü Acil Stopa plcden nasıl geçirebilirim? Acil stop anında serbest duruş yapmasını istiyorum?
Biraz fazla oldu kusura bakmayın. Sorularımı cevaplarsanız çok sevinirim. Şimdiden Teşekkürler.
C200'ü PLC modunda Sürmek
- alpcanagaya
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 25 May 2018, 16:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200'ü PLC modunda Sürmek
Aşağıdaki linkte örnek PLC programı mevcuttur.
AC Sürücü PLC
VFD-C Serisi Sürücü I/O Dahili PLC Karşılıkları
Grup 10 parametreleri geri besleme ile ilgilidir.
10-01 --> Encoder Pulse Değeri
10-02 --> Encoder Tipi Ayarı
AC Sürücü PLC
VFD-C Serisi Sürücü I/O Dahili PLC Karşılıkları
Grup 10 parametreleri geri besleme ile ilgilidir.
10-01 --> Encoder Pulse Değeri
10-02 --> Encoder Tipi Ayarı
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- alpcanagaya
- Mesajlar: 13
- Kayıt: 25 May 2018, 16:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200'ü PLC modunda Sürmek
enkoder değerini plcden nasıl okuyabilirim?
enkoderi bağladım
10-01 360
10-02 1
olarak ayarladım ama bir türlü enkoder değeri okuyamıyorum.
enkoderi bağladım
10-01 360
10-02 1
olarak ayarladım ama bir türlü enkoder değeri okuyamıyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C200'ü PLC modunda Sürmek
D1054 DW data içerisinden okuyabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal