1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP28SV PLC - ASDA-B2 Servo Sürücü - ECMA 750 W Servo Motor

Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2018, 20:17
gönderen ultraxp
Merhaba,

Delta ürünleri üzerinde yeni çalışmaya başladım.

ASDA-B2-0721-BAC Servo Sürücü 750W 220VAC Tek Faz
ECMA-C20807GS AC Servo Motor 750W 17 bit 3000rpm Frensiz 2.39 N.m

ürünlerini içeren servo seti ve DVP28SV PLC miz var. PLC den pulse ile
servo motorun hızını kontrol edeceğim. Ürünlerin dokümanlarında
belirtildiği gibi tüm bağlantıları gerçekleştirdim.

Servo sürücü ayarlarını nasıl ayarlamam gerekiyor. Sürücü üzerinde tam tur
için gerekli pulse miktarını nereden ayarlamam gerekiyor. Yardımcı olabilir
misiniz?

İyi çalışmalar.

Re: DVP28SV PLC - ASDA-B2 Servo Sürücü - ECMA 750 W Servo Motor

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 09:08
gönderen Turhan
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama Dokümanındaki bağlantı ve servo sürücü parametre ayarlarını yapmanız yeterli olacaktır.

Not: Fabrika ayarlarındaki Servo sürücüler Harici pozisyonlama modunda Pulse + Dir pulse tipinde ayarlıdır.

Re: DVP28SV PLC - ASDA-B2 Servo Sürücü - ECMA 750 W Servo Motor

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 21:35
gönderen ultraxp
Aşağıdaki resimde anlattığım üzere Ana motora bağlı enkoderden okuduğum hız bilgisine göre servo motoru eğri olarak kaldırmak/indirmek istiyorum. Bunun için hangi pulse komutu daha opsiyonel olur?
IMG_4233.jpg

Re: DVP28SV PLC - ASDA-B2 Servo Sürücü - ECMA 750 W Servo Motor

Gönderilme zamanı: 11 Eyl 2018, 09:01
gönderen Turhan
(13) PLC CSFO Komutu İle MPG (El Çarkı) Uygulaması PLC girişlerine bağlanacak AB fazlı encoderi belirli bir dişli oranı ile takip etmenize olanak sağlayan pulse komutudur. Komutu inceleyebilirsiniz.