1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2018, 22:04
gönderen physme
İyi Günler,
PC üzerinden rs 232 haberleşme ile gelen verileri plc ile okuyup, belli işlemler yapmak istiyorum.
Sorum şu bilgisayardan gelen rs232 verileri için word alanlar belirtilmemiş. Bu adreslenmeyen Rs232 datalarını okumak için ne yapmam lazım ?
Teşekkürler
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 09:13
gönderen Turhan
Merhaba,
Standart Modbus olmayan seri haberleşme protokolü için PLC içerisinde
RS (Serial communication) komutunu kullanmalısınız. bu komut ile PC den PLC ye yada PLC den PC belirli bir sayıda ASCII karakterleri gönderebilir veya okuyabilirsiniz. Komut kullanım detayları ekteki dokumandadır.
RS_Serial_communication_Komutu.pdf
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 14:16
gönderen physme
Data uzunluğu 255 olarak verilmiş, bu gelen bütün dataların toplamı 255 olmalı mı anlamına geliyor ?
Eğer 255den uzun data gelmesi gerekirse ne yapılmalı?
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 14:34
gönderen Turhan
Bahsettiğiniz dokümanda yer alan m: Length of data to be sent (m = 0~255) ve n: Length of data to be received (n = 0~255) operandları ise bu RS komutunun maximum 255 word okuyup 255 word yazabileceği anlamına gelmektedir.
Daha uzun karakter dizisi için okunacak veriyi maximum 255 word uzunluğunda paketler halinde okumalısınız.
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 15:02
gönderen physme
Teşekkürler
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2018, 09:36
gönderen physme
arduino gibi bir mikroişlemciden plc'nin istediğimiz word alanına doğrudan veri göndermek mümkün mü? Bunun için hangi protokolü kullanmamız gerek ? Raw data olabilir mi ?
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2018, 10:40
gönderen Turhan
Modbus protokolüne uygun paket veriyi okuyup yazdırabilirsiniz.
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2018, 14:13
gönderen physme
Modbus protokolde plcye veri gönderme kısmında hangi alana göndericeğimi nerden belirliyorum.
Örneğin D200 adresine 6 (integer) değerini göndermek için ne yapmam lazım ? Göndericeğim verilerin adreslerini nasıl belirliyorum? (hem plcye yazarken hemde plcden gönderirken.)
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2018, 15:15
gönderen Ahmet
DVP serisi PLC Modbus adresleri ektedir.
Delta DVP PLC MODBUS Adresleri.xls
Re: Pc üzerinden gelen veri kontrolü
Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 09:41
gönderen Turhan
PC den PLC'ye veri gönderirken hedef adres olarak bir önceki mesajda belirtilen DVP-PLC modbus adresleri kullanabilirsiniz.
Benzer şekilde RS Seri Haberleşme Komutunda S satırında belirtilen datada tanımlayacağınız adres ile Göndelicek datanın başlangıç aygıtını belirtebilirsiniz.
sıralı_kontak.png