güvenlik devresi

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2018, 08:29
gönderen yasinakar
VFD-EL sürücüyü güvenlik devresine nasıl bağlaya bilirim mesela A2 acil stop inputu gibi
besleme enerjisini mi kesmeliyim ne yapmalıyım

Re: güvenlik devresi

Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2018, 09:12
gönderen Turhan
Sürücü dijital girişlerinden herhangi birisini 14: E.F. (External Fault) (Harici Hata Girişi) tanımlarsanız bu girişi acil stop kontağı gibi kullanabilirsiniz.

Bu sinyal geldiğinde 02.02 Stop Metodu 0 olarak tanımlı ise sürücü çalışır durumdayken motor ile olan elektirksel ilişkisini keserek motoru serbest duruşa geçirecektir.

External_Fault.png

Re: güvenlik devresi

Gönderilme zamanı: 07 Eyl 2018, 15:27
gönderen yasinakar
diğer inputa'da 5 tanımlamadan olmayacak sanırım

Re: güvenlik devresi

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2018, 09:52
gönderen Turhan