14ss2 ile 2 Fazlı enkoder ile aşağı yukarı hızlı sayıcı
Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2018, 23:50
gönderen Tesla53
Hocam C251 sayıcısını kullanarak X0 ve x1 ile A ve B fazlarını bağlayarak enkoder okuma yapılabildiğini biliyorum fakat yapamadım. Yardımcı olursanız, bir proje üzerinde çalışıyorum son detaylar kaldı. Teşekkürler
Re: 14ss2 ile 2 Fazlı enkoder ile aşağı yukarı hızlı sayıcı
Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 09:11
gönderen Turhan
DVP PLC Hızlı Sayıcılar Dokumanını referans alabilirsiniz. X0 Encoder A fazı ve X1 Encoder B fazını bağlayıp PLC yi formatladıktan sonra C251 sayıcısının saymasını test edebilirsiniz. Ayrıca X0 ve X1 girişleri programda başka bir amaçla kullanılmamalıdır.