C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Mesaj gönderen adem »

C2000 serisinde inputlardan birini enable sinyali olarak kullanmak istedik ancak şöyle bir durum gözledik;
Enable sinyali eğer Forward veya Reverse sinyallerinden (çalış komutundan) önce verilirse problemsiz run durumuna geçiyor(motor çalışıyor) ancak enable sinyali bu sinyallerden sonrasında verilirse inverter run durumuna geçmiyor. Bizim için bu durum dezavantaj olarak sistemde karşımıza çıktı ve inverter tüm makinaların değişen parçası olarak devreye alıyoruz sinyal sırasını değiştiremeyeceğimiz bir ortam.
Problemi için desteğinizi bekliyoruz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Sürücü MIx girişlerinden herhangi birisi 49 (Sürücü Enable) olarak tanımlanmış ise bu sürücünün çalışabilmesi için önce bu MIx girişinin ardından FWD/REV inputunun aktif olması gerekmektedir. Aksi takdirde belirttiğiniz gibi sürücü RUN almayacaktır.

Dolaylı bir yol olarak;

02-01: 1 (MI1 girişi Çoklu-adım hız komutu)
04-00: 0.00 (Birinci Adım Hız frekansı)
02-12: 0004H (MI1 Normalde kapalı kontak)

Tanımlanır ise MI1 sinyali gelmediği sürece sürücü sürekli 0.00 Hz de kalacaktır. MI1 girişi aktif olduğunda ise sürücü 00-20 veya 00-30 da tanımlı frekans komutunu dikkate alacaktır.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
adem
Mesajlar: 19
Kayıt: 20 Mar 2018, 15:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: C2000 SERİSİ ENABLE FONKSİYONU

Mesaj gönderen adem »

Bu yöntemi uygulamamıza uyarlayabiliriz. Teşekkürler.