Merhaba ,

Elimde DTC1000r var ve SS2 plc ile beraber kullanmak istiyorum.

Nasıl tanımlayabiliriz?

Kullanma amacım j tipi termokupldan veri okumak istiyorum. Çıkışa ihtiyacım yok.

http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=35&t=82

buradaki kodu gördüm.

Re: DTC1000 SS2 PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2018, 09:03
gönderen Uğur
Öncelikle DTC fabrika ayarı sensörü tipi PT100 dür. Thermocoupl ayarlamak için DTCOM yazılımı ile DTC ye bağlanarak sensör tipini J tipine çevirmelisiniz ve verdiğiniz linkteki örnek haberleşme programı ile de daha sonra değerleri okuyabilirsiniz.

Re: DTC1000 SS2 PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 09:35
gönderen adiguzel51
Tekrardan Merhaba Uğur Bey,

Firmada ki yöneticim talebi üzerine bu sormam gerekiyor.

SS2 plc'si kullanıyorum. Ek modül olmadan Termakupl okuyabilir miyim ?

Re: DTC1000 SS2 PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 09:38
gönderen Uğur
PLC girişleri direk termakupl okuyamazsınız.

Re: DTC1000 SS2 PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 16 Eyl 2020, 23:37
gönderen ismailtig
merhaba ugur bey bu video ink lerinden birsey cıkmıyor rica etsem linklerı yenılermısınız.

Re: DTC1000 SS2 PLC Kontrolü

Gönderilme zamanı: 17 Eyl 2020, 09:48
gönderen Uğur
Çıkmayan video linkleri nedir? Bu videolar Youtube kaynağındadır.