PLSY K0 Pals göstergesi
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2018, 14:50
gönderen physme
1. PLSY komutunda pals adedini sifir girip sürekli çıkış verirsek bu çıkışlar Pals Göstergelerine etkiyor mu ?
2. SS2 modeli için pals gösterge adresileri hangileri ?
3. High word 32 bit için mi ve bu değer geçilirse ne oluyor ? teşekkürler
Re: PLSY K0 Pals göstergesi
Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2018, 15:10
gönderen Turhan
Meerhaba,
- DPLSY Pals komutunda üretilecek palsin adedi sıfır girilir ise komut sürekli pals üretecektir.
- DVP-SS2 serisi PLC modeli için Pals kanallarına ait Pozisyon gösterge Registerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
- Pozisyon registerleri 32-Bit Signed Decimal adreslerdir.
DVP_Pulse_Register.png
Re: PLSY K0 Pals göstergesi
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 16:51
gönderen physme
Merhaba
Soft switch veya pals limiti var mı ?
Re: PLSY K0 Pals göstergesi
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 17:19
gönderen Turhan
Software Limit swich DVP serisi PLC lerde desteklenmemektedir. Pals gösterge register değerlerini okuyarak limit değerlerinde çıkışları kontrol edebilirsiniz.