1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ZRN home bulmada başlangıç yönü değiştirme M1305

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2018, 15:21
gönderen izzettin
Home arama işlemi başladığında pulse yönü , normal puls çıkış yönüne ters yönde gerçekleşiyor. Bu yönü düzeltmek için M1305 aktif ettim. ZRN komutunu aktif etmeden önce M1305 aktif etmeme rağmen home arama başlangıçtaki pulse yönü değişmedi. Home işleminde puls çıkış yönünü nasıl normal yön olarak ayarlarım

Re: ZRN home bulmada başlangıç yönü değiştirme M1305

Gönderilme zamanı: 21 Eyl 2018, 15:38
gönderen Uğur
Home işlemi pulse pozistif yönüne göre her dair ters yönde işlem yapacaktır. Home işlemi başlamadan önce D1336 içeriğine "0" (DW) göndererek başlarsanız ters bir hareketin önüne geçersiniz.