PLC LERDE ENCODER
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2018, 01:22
gönderen MEHMET34
PLC lerde encoder girişleri için 10khz,100khz veya 200khz girişlidir deniliyor bu tam olarak ne anlama gelyor ben bunu nasıl seçeceğim veya encoderlerini nasıl anlayacağım servolar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum ancak encoderleri anlayamadım bunu bana açıklarsanız memnun olacağım.Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Re: PLC LERDE ENCODER
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2018, 18:18
gönderen Uğur
10khz = 10000 pulse / saniye
20khz = 20000 pulse / saniye
100khz = 100000 pulse / saniye
Örneğin 1000 pulse enkoderiniz var ve enkoderin bağlı olduğu sistem 2400 devir / dakika hızla dönüyor olsun. Bu durumda 2400/60 = 40 tur / saniye hızla dönüyor demektir.
Saniyede 40 tur dönen sistemde enkoder 1000 pulse için 40 x 1000 = 40000 pulse / saniye değeri yani plc girişi için en az 40 khz girişe ihtiyacınız var demektir. Buna göre pşc seçimi yapmalısınız.
Re: PLC LERDE ENCODER
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2018, 01:28
gönderen MEHMET34
Teşekkür ederim