PLC - HMI RS232 Bağlantı sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 10:13
gönderen Punt
Merhaba,

SX2 PLC de program için PC de kullanılan kabloyu kullanarak RS232 bağlantı kurmak istediğimde COM1 için,

MOV H96 D1036
RST M1139

ve HMI da
RS232 - 7 - 1 - 19200 - Even ile iletişim kuramıyorum ( error 3 )


Ek olarak SX2 COM1 RS232 geçiyor ama HMI ile RS485 bağlanma şansı var mıdır?

Re: PLC - HMI RS232 Bağlantı sorunu

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 10:16
gönderen Uğur
Protokol ayar değişikliğinin aktif olması için ayrıca M1138 bitini SET etmelisiniz. İster RS232 ister RS485 her iki taraftada boş ise bağlantı için kullanabilirsiniz.

PLC COM1 (RS232) Portu Protokol Ayarı