Yaskawa ac inverter 485 bağlantı

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2018, 22:43
gönderen d1esell
Arkadaşlar merhaba;
Yaskawa V1000 modelindeki inverteri 14SS2 PLCden 485 ile sürmek istiyorum. Fakat PLC de nasıl ayarlama yapmam gerekiyor .PLC Haberleşme ayarlarından RTU mu seçmem gerekiyor.Eğer RTU seçersem projenin içinde hangi ayarları yapmam lazım ve 485 bağlantıda hız bilgisini ve yön bilgisini nasıl vereceğim hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.Yaskawa inverterin manuelinden baktığımda bana data tablosu vermiş fakat nereye hangi bilgiyi nasıl göndereceğimi bilmiyorum.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Re: Yaskawa ac inverter 485 bağlantı

Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 09:23
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisi PLC'nin haberleşme port ayarlarını PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı başlığında belirtildiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Modbus Haberleşme için MODWR - Modbus Yazma Komutu nu kullanabilirsiniz.

Re: Yaskawa ac inverter 485 bağlantı

Gönderilme zamanı: 29 Eyl 2018, 13:59
gönderen d1esell
ekte koyduğum dosyalarda ayarlama yapmama rağmen sonuç alamadım. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Re: Yaskawa ac inverter 485 bağlantı

Gönderilme zamanı: 01 Eki 2018, 09:27
gönderen Turhan
8,Even,1,9600 ASCII protokolü ile yazma işlemi yapmışsınız. Aynı anda iki modbus yazma komutunu aktif hale getirmeyin Bunun dışında komutların diziliminde herhangi bir yanlışlık gözükmüyor.