2 PULS (A ve B) sinyal çıkışı veren flow metreyi PLC de nasıl okutur ve değerlendirme yapabilirim.
SPD komutu harici başka bir komut varmıdır
Re: SPD KOMUTU
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 09:16
gönderen Turhan
Kullandığınız PLC modeline göre
DVP-SV2 Serisi PLC Hızlı Sayıcı Ayarları Dokümanı veya
DVP PLC Hızlı Sayıcılar dokümanında belirtildiği gibi AB fazlı encoderden gelen bilgiyi donanımsal özel sayıcılar ile okuyabilirsiniz.
Örneğin SV2 serisi PLC modeli için C251 sayıcısı X0 (A fazı), X1(B fazı) bilgilerini doğrudan okuyabilirsiniz.
Re: SPD KOMUTU
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 13:30
gönderen dcvoltage
floting işlemde yanlışlık nerdedir acaba
Re: SPD KOMUTU
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 13:32
gönderen dcvoltage
debi metreyi okurken 20940 gibi bir değer okuyorum plc de.
debi metre üreticisinin çarpım değeri 0,00125 imiş.
bu değer ile çarptığımda sonuç alamıyorum.
Re: SPD KOMUTU
Gönderilme zamanı: 28 Eyl 2018, 13:58
gönderen Turhan
SPD komutu D30 datasından itibaren ardışık 4 datayı işgal etmektedir. aktif değerini görüntüleyeceğiniz D30 datasını boş bir dataya taşıdıktan sonra aşağıdaki gibi işlem yaparak doğru sonucu elde edebilirsiniz.
DMULR.png