1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 14:43
gönderen dcvoltage
slm.lar HMI ekran içerisine
plc den değerlerin kaydını yaptırdım
test makinasının değerlerini test sonunda kaydedebiliyorum.
şöyle bir ilave yapmak istiyorum tutulan bu data kaydına bakıldığında test in OK-yada NOK yazılması isteniyor
plc den bir data ya ben OK ise 1 NOK ise 2 yazdırsam bunu geçmiş data kaydında gösterebilirimdata kaydını usb belleğe attığım için usb bellekteki data kayıtlarına
pc ortamında bakıldığında test sonucu OK-NOK görünmelidir

Re: hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 16:17
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş Data kaydında kaydedilecek sütunun formatını Char (Karakter) olarak ayarlayabilirsiniz. Bu durumda PLC nin bir bit adresine göre OK yada N_OK gibi bir karakter dizisi yazdırabilmek için HMI makro satırlarında aşağıdaki gibi komutlar kullanmalısınız. Örnek olması bakımından basit demoyu mesaja ekliyorum.

Gecmis_Data_Kaydı.png
Gecmis_Data_Kaydı_2.png

Re: hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2018, 17:36
gönderen dcvoltage
teşekkürler turhan bey

Re: hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 16:46
gönderen serkanmavis
Merhaba, yukarıdaki örnekte D102 adresine yazan butonu,''karakter değer gir'' butonu olarak değiştirip d102 datasına karakter girmek istedim. 8 karakter ayarladım uzunluğu. Fakat similasyonda en fazla 2 karakter (harf) gösteriyor.Bu şekilde daha fazla karakter gösterebilir miyim?

Re: hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 26 Ara 2018, 17:01
gönderen Uğur
Program 4 karakter kaydetsin şeklinde ayarlandığı için kaydetmemesi normal. Ben 3 data ve 8 karakter kaydedecek şekilde düzenleme yaptım inceleyebilirsiniz.

Re: hmi geçmiş data kaydı

Gönderilme zamanı: 27 Ara 2018, 10:30
gönderen serkanmavis
Teşekkürler.