1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 08:48
gönderen son3rkara
Movicon scada programıyla delta plc arasındaki haberleşme konusun da bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum.(yardımlarınızı bekliyorum)

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 09:03
gönderen Uğur
Scadayı tanımıyorum fakat DELTA PLC haberleşme protokolü modbus tır. Scada içerisinde MODBUS ASCII yada MODBUS RTU driverı varsa ekleyerek aşağıdaki modbus adresleri dosyasını referans alarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. PLC varsayılan haberleşme protokolü MODBUS ASCII 9600-7-Even-1 ve istasyon adresi "1" dir. Bu değerleri scada ile uyumlu yapmak için yine aşağıdaki linkteki bağlantıyı referans alabilirsiniz.
Yine ethernet üzerinden haberleşme kuracaksanız SE PLC ethernet varsayılan IP adresi 192.168.1.5 ve protokol olarak MODBUS TCP IP driverını scadada varsa seçmelisiniz.

DVP Serisi PLC Modbus Adresleri
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 09:44
gönderen yasinakar
ben daha önce MOVICON ve DELTA plc ile scada programları yaptım eğer ethernet üzerinden haberleşiyorsanız herhangi bir problem yok eğer RS232 ile haberleşiyorsanız bağlantı problemleri yaşayabiliyorsunuz ceviricilerle alakalı olabilir
birde direk hiçbir ayarı değiştirmeden haberleşecekseniz haberiniz olsun modbus adresleri bir geriden başlıyor bunu dikkate alın

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 10:30
gönderen yasinakar
birde dataların adresleri mesela 44097 değilde 4097 şeklinde yazmalısın

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 14:16
gönderen son3rkara
durum bundan ibaret herhangi bi hareket yok ip adreslerini verdim ethernet üzerinden bağlantı yapıyorum ama haberleşme sağlanamıyor

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 15:13
gönderen yasinakar
haberleşmenin olduğunu teyit ettiysen data area kısmını multi seç d0 için 4096 yaz birde öyle dene olmazsa ben örnek gönderirim

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 04 Eki 2018, 15:19
gönderen yasinakar
D0 BÖYLE OLMALI

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 09:02
gönderen son3rkara
Öncelikle herkese günaydın hayırlı cumalar . şuan bağlantı kısmı tamam farklı bir sıkıntı var değerler ekranda değişmiyor. moviconda başlat dediğimiz zaman görüntü sabit kalıyor.

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 09:05
gönderen son3rkara
hallettim çok teşekkür ederim iyi ki varsınız :)

Re: Delta plc DVP12se ve DVP04ad movicon scada haberleşmesini nasıl sağlarız?

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 10:33
gönderen yasinakar
birşey değil son3rkara her zaman yardıma hazırız elimizden geldiğince