14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 11:00
gönderen fractal
bir plc ve dop-b panel var.aynı plc programı 14ss2r ile haberleşiyor.aynı adres ve aynı prarametreler olmak üzere 14sst plc ile haberleşmiyor.neden?

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 11:13
gönderen Turhan
Haberleşme sorununun olduğu PLC yi varsayılan fabrika ayarlarına resetleyin. Fabrika ayarlarına resetlenmiş PLC'nin haberleşme protokolleri hem RS-232 hem de RS-485 bağlantı portu için 7,E,1,9600 ASCII ce istasyon numarası 1 olacaktır.

Bu protokoller ile bağlanmayı deneyebilirsiniz veya Röle çıkışlı model için kullandığınız programın birebir aynısını yükledikten sonrada haberleşmeyi test edebilirsiniz. Ayrıca PLC R-485 haberleşme portunun donanımsal olarak arızalanabileceğini gözönünde bulundurunuz.

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 13:42
gönderen fractal
haberleşen plc versiyon v3.22 haberleşemyen plc ise versiyon v3.26 gözüküyor.defalarca resetledim olmadı.ben 9600 7 n 2 kullanıyorum...

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 14:19
gönderen Turhan
v3.22 ve v3.26 versiyonlarında RS-485 bağlantısının tepkisi aynı olacaktır. Elinizde var ise USB-485 dönüştürücü ile cihaza bağlanmayı deneyin. Yine bağlantı kuramazsanız 485 portunda sorun olma ihtimaline karşı cihazı tamir servisimize gönderebilirsiniz.

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 16:09
gönderen fractal
şöyle bir durumda var x2 x3 x 4 x 5 girişlerine sinyal gelince haberleşme kopuyor.bu donanımsal bir sorunmudur..

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2018, 16:21
gönderen Turhan
Fiziksel X giriş sinyalleri ve haberleşme portları birbirinden bağımsızdır. Bağlantı kopması, PLC haberleşme kablosunun elektriksel gürültüden etkilenmesi durumunda da ortaya çıkabilen bir sorun olabilir.

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:24
gönderen fractal
ilk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum.üç adet farklı plc ile denedim fiziksel girşlerin bazılarına sinyal gelince haberleşme kopuyor...yapabileceğim birşey varmı?
plc lerin hepsi bozuk olmayacağına göre hmi da normal koşullarda haberleştiğine göre ve diğer marka plc lerde etkilenmediğine göre sorun nedir?

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:35
gönderen Ahmet
Büyük ihtimalle siz SS22R ve SS2T plc tarafında bağlantılarda hata var. T serileri transistörlüdür ve NPN çıkış verir R serileri röledir onda farketmez T serisinde bağlantı tiplerini kontrol edin büyük ihtimalle Y çıkışlarından birisi aktif olduğu anda bağlantı hatasından dolayı kısadevreye düşüyor olabilirsiniz.

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:39
gönderen Turhan
Bunu anlamak için çıkış klemensleriniz boşta iken X girişlerinizi manuel tetikleyiniz.

Re: 14ss2R ve 14ss2T rs485 haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:53
gönderen fractal
arkadaşlar çıkışları kastetmiyorum.zaten çıkışlar boş.sadece x1 ve x2 girişlerine sinyal geldiğinde read error hatası veriyor.plc progrmında link haberleşme var.onunla bir ilgisi olabilirmi?