Enkoder girişlerinde khz değerinin anlamı nedir

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 12:49
gönderen Turhan
Temel olarak PLC X girişinin 1 saniyede okuyabileceği/algılayabileceği maximum pulse adedidir.

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 13:51
gönderen Ciseotomasyon
İkinci motorun hızını ana motora bağladığım encoderden plc içinde harmanlayıp ikinci motora hız bilgisi vericem hangi enkoder kaç palslık ve se serinde hangi girişe bağlarsam daha sahlıklı olur enkoder çift fazlı olucak sanırım

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 14:43
gönderen Turhan
DVP PLC Hızlı Sayıcılar Dokümanında DVP serisi PLC ler için desteklenen pals giriş frekanslarına ulaşabilirsiniz.

DV-SE serisi PLC modeli için X0 A ve X1 B fazı olmak üzere C251 sayıcısı ile 30kHz e kadar pulse girişi sağlayabilirsiniz.

Bu değere göre; (Motorunuzun saniyedeki maximum devri x Encoder Pulse Çözünürlüğü) 30.000 pulse i geçmemek şartı ile DVP-SE PLC kullanabilirsiniz. 30.000 i geçmesi durumunda çarpanlardan herhangi birisini düşürmelisiniz.

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 10:32
gönderen Ciseotomasyon
Enkoder pulse çözünürlüğü dediğiniz ne oluyor hocam

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 10:35
gönderen Uğur
100 pulse enkoder yada 600 pulse encoder gibi... Satın alırken size belirtilen kaç pulse değerli encoderin tanımıdır.

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 10:39
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkür edrim hocam

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 14:55
gönderen Ciseotomasyon
Bu uygulamada enkoderi çift fazmı tek fazmı kullanıcam doğru olan handisidir spd komutu ile okuma yapıcam fark edermi

Re: Enkoder giriş

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 15:16
gönderen Uğur
Encoder değeri için çift faz SPD komutu için tek faz yeterlidir.