1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PLC haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:25
gönderen MEHMET34
Delta da çalışan bütün arkaadaşlara kolay gelsin elimde 2adet DVP14SS2 plc var bunlardan bir tanesine basit bir program yükledim COM haberleşme hatası oldu ben PLC nin arızalı olduğunu sanmıştım ancak ikinci PLCde aynı hatayı verdi yazılımlarını değiştirdim yinede haberleşme yapamadım. plc haberleşme ayarlarını değiştirdim olmadı elimde başka model DVP14SS PLC daha var ona aynı programları yüklüyorum gayet güzel yükleniyor size göre sebebi ne olabilir yardımlarınızz için teşekkür ederim.

Re: PLC haberleşme

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 15:44
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC Stop konumunda iken PLC'nin enerjisini kesip yeniden verin, WPLSoft haberleşme Ayarlarını 7,E,1,9600 ASCII ve istasyon numarasını 0 olarak girip Auto Algıla butonuna basın. RS-232 Bağlantısı için bu protokoller ile mutlaka bağlanıyor olmalısınız.