1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:00
gönderen Ciseotomasyon
Honeywell dc 1020 ısı control cihazını dop b üzerinden pv ve sv değerlerini görmek haberleştirmek istiyorum hmı da haberleşme ayarlarını nasıl yapıcam bir de hex adreslerini nasıl bulabilirim

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:30
gönderen Turhan
Hex adresleri ve Haberleşme protokollerini kontrol cihazı üreticisinden temin ettikten sonra DOPSoft haberleşme ayarları penceresinden Protokol ayarlarını girmelisiniz.

HMI_Modbus.png

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 16:57
gönderen Ciseotomasyon
http://www.youxin888888.com/include/dow ... AwMDAwMDg=
Hocam burada manueli var pv ve sv değerlerinin hex adresleri var ama bişi anlamadım yardımcı olurmusunuz

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 09 Eki 2018, 17:07
gönderen Turhan
Ürünün Türkiye temsilcisi ile irtibata geçip bu bilgileri elde etmelisiniz.

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 10:04
gönderen Ciseotomasyon
Temsilciden tam olarak ne yi öğremmem lazım pratokol ve hex lerimi

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 10:36
gönderen Uğur
İstasyon adresi, haberleşme protokolü (Örn. 19200 - 8 - None - 1 Stop Modbus RTU gibi) ve okuyup yazacağınız modbus haberleşme adresleri karşı taraftan temin edilmelidir.

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 11:33
gönderen Ciseotomasyon
http://www.youxin888888.com/include/dow ... AwMDAwMDg=
Hocam bu manıeli gönderdi tedarikçi buradan yardımcı olabilirmisiz

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 11:43
gönderen Uğur
Yani dokümanda zaten belirtiliyor açıkça benim yorumlama gerek yok diye düşünüyorum. Verdiğiniz dokümanda varsayılan ayarlarına göre Modbus RTU 38400 - 8 - ODD- 1 Stop ve istasyon adresinin 1 olduğu görünmektedir. Yine aşağıdaki tabloda hex adresler zaten verilmiştir.
DOPSoft yazılımında yeni projede Modbus altında RTU Hex Adres Master seçerek haberleşme ayarlarını uygun ayarlayarak kullanabilirsiniz. Yine belirtmek isterimki olası habereleşememe durumunda bu ayarların doğruluğunu üretici ile doğrulayınız.
protokol.PNG
Adres_Tablosu.PNG
Dopsoft.PNG

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 12:22
gönderen Ciseotomasyon
Teşekkür ederim hocam

Re: Honeywell dc1020

Gönderilme zamanı: 10 Eki 2018, 12:24
gönderen Ciseotomasyon
Hocam ascıı databit 8 olurmu