Data haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 00:24
gönderen MEHMET34
Delta da çalışan bütün arkadaşlara kolay gelsin benim sormak istediğim Link haberleşmedeki D1121 Register içine yazmış olduğumuz haberleşme sayısı word haberleşme yaparken 16 adet datayı okumak isterken 17 sayısını yazıyoruz benim anladığım kadarıyla haberleşeceğimiz sayının bir fazlası mı oluyor yani 16 dataiçin 17 ise 1 data için 2 sayısını mı yazıyoruz ? Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olacağım.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Re: Data haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 09:06
gönderen Uğur
Link haberleşmede 16 istasyon link modu için "17", 32 istasyon link modu için "33" istasyon numarasını tanımlayın. Haberleştiğiniz cihaz 1 bile olsa istasyonu "17" veriniz.

Re: Data haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 12:24
gönderen MEHMET34
Bende 2 slave ve master plc var master olan 14ss2 slavelerin 1tanesi14ss2 diğeri14ss ben bunlardan slve adreslerine d50 1inci slavin d120 2inci slaven adresleri ancak bunlara sayısal değer yazdığımda master dan okuyamıyorum rs485 haberleşmesini herhangi birinden sökünce okuma yspıyor ben d1221 datasının değelerini yükselttim yinede olmadı masterdan slave lere yazabiliyorum slavelerin D1121 datasını 3 yaptım sebebi. sizce ne olabilir. Teşekkür ederim.

Re: Data haberleşme

Gönderilme zamanı: 11 Eki 2018, 13:54
gönderen Ahmet
master ve slave cihazların ID numaraları aynı olabilir birbirinden farklı olmalı.