1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 13 Eki 2018, 15:50
gönderen Ahmet
Omron NX1P2 cpu ile DOP03E211 hmi ethernet üzerinden haberleştirmek istiyorum.
Resimdeki şekilde ayarlamaları yaptım lakin ekrana koyduğum elemntin aygıt tipini seçerken burada bulunan HB , AB , DB gibi aygıt tipleri neyi ifade ediyor?
Omronda sysmac studio ile alanları oluştururken böyle şeyler seçmiyoruz.
Delta tarafında bu aygıt tipleri neye göre verildi ve ben neye göre seçimimi yapmalıyım.
Teşekkür ederim.
omron NX.jpg
Omron NX Ethernet.jpg
omron rrogram.jpg
omron data.jpg

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 15 Eki 2018, 09:18
gönderen Turhan
Merhaba,

Delta connection manuel dosyasında Belirtilen bilgiye göre Datanın içerisindeki herhangi bir bit adresi set etmenize olanak sağlayan değişken tipidir.

Örneğin: 32767. datanın 15.Bitini set etmek için Butonunyazma adresine DB3276715 tanımlamalısınız.

Connection_Manuel.png

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2018, 11:47
gönderen Ahmet
Turhan Bey;
Resimlerde görültüğü şekilde konfigürasyonumuı oluşturdum ama bağlantı kuramıyorum.
Ayarlardaki hata nereden kaynaklı olabilir?
FINS.jpg
FINS Settings.jpg
TCP_IP Settings.jpg
HMI Settings.jpg

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 20 Eki 2018, 15:39
gönderen Ahmet
sorun çözüldü. HMI IP ayarlarını yanlış yapmışım.

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2019, 14:02
gönderen newuser
Ahmet yazdı: 20 Eki 2018, 15:39 sorun çözüldü. HMI IP ayarlarını yanlış yapmışım.
Ahmet bey merhaba,

Ekranda Adres kısmına ne yazdınız? Rica etsem örnek atabilir misiniz?

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 09:06
gönderen Ahmet
newuser yazdı: 10 Mar 2019, 14:02
Ahmet bey merhaba,

Ekranda Adres kısmına ne yazdınız? Rica etsem örnek atabilir misiniz?
Haberleşme kurarken denemesini yaptığım örnek plc ve hmı programını enaltta paylaşıyorum.
Aşağıdaki resimlerde dikkat etmeniz gereken yerlerin görselleridir.
11.jpg
22.jpg
33.jpg
44.jpg
55.jpg

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2019, 13:45
gönderen newuser
Ahmet bey merhaba,
Paylaşım için teşekkür ederim. En kısa sürede deneyeceğim.

iyi çalışmalar.

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 23 Tem 2019, 13:32
gönderen marpione
sysmac studio açmıyor?hangi version var sizde?

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2019, 09:20
gönderen Ahmet
Versiyon 1.24
1.jpg

Re: Omron NX1P2 ve DOP03E211

Gönderilme zamanı: 26 Haz 2020, 14:05
gönderen umitksa
Merhabalar,
Yukarıdaki ayarları kullanarak haberleşmeyi sağladım . ekrana sayıcı değeri geliyor ancak belli bir süre sonra "communication error 6 " hatası veriyor.

Yardımcı olabilir misiniz?

PLC: Omron NJ501-1300
HMI: DOP-B10E615