1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC 1000 Uygulaması yaptım inceler misiniz ?

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2018, 19:29
gönderen has_artvin_li
Herkese selamun aleyküm hayırlı akşamlar...

Değerli ustalarım elimde olan dvp14ss2 plc ve dtc1000 modülü ile bir uygulama yaptım.

Programın bir çok ayarını sihirbaz ile ayarladım elbette bazı örnek dosyaları falan inceledim sonuçta dtc 1000 e bağlı olan pt 100 den veri almayı başardım. PT100 ü çakmakla ısıtıyorum ısının arttığını görüyorum ısıtmayı kesince ısının düştüğünü de görüyorum...

Tek beceremediğim olay şu kaldı :

Örneğin ortamdaki sıcaklık değeri 32.4 derece ama bunu ben 324 olarak görüyorum...

Aslında mantık kolay şöyle bir işlem yapmam gerekiyor bu 32.4 değerini tuttuğum registeri ilk önce 10 a bölüp başka bir değere atmam gerekiyor ama ben bunu beceremiyorum...

Div komutu ile denedim olmadı float komutu ile floata çevirip denedim olmadı ddivr komut kombinasyonlarını vs de denedim ama bir türlü beceremedim.

Bana bunu bir örnek ile açıklama şansınız var mı ?

Son olarak kendi yaptığım programı buraya ekleyeceğim ve sizden bir bakıp hata yapıp yapmadığımı kontrol etmenizi isteyeceğim...

Eğer hata yok ise de belki uğraşan başka arkadaşlar için de örnek olarak durabilir...

Re: DTC 1000 Uygulaması yaptım inceler misiniz ?

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2018, 08:56
gönderen Ahmet
Okuduğunuz değeri önce FLT komutuyla floating değere çevirin sonra bölme işlemini yapın.
Floating sayıyı görebilmeniz için WPLsoft içeriinde Görünüm , Aygıt görüntüleme formatı , Noktalı sayı şeklinde seçim yapın.

Floating çevirme = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=43&t=243

Noktalı sayı işlem yapma video = http://destek.delta-turkey.com/viewtopi ... =53&t=1511