1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

12SE ve 2 adet HMI

Gönderilme zamanı: 20 Eki 2018, 10:28
gönderen Ahmet
Merhabalar. 1 adet 12SE plc ile 2 adet DOP-B07E411 HMI'yı ethernet sviç ile haberleştirmek istiyorum. 12SE plc RS485 üzerindende 4 adet vfd inverter ile haberleştireceğim.
İnverter tarafı tamam ama ethernet sviç üzerinden 2 hm,i ile nasıl bağlantı kurabilirim? IP adresi atamak yeterli olacakmı v.s. ?
Bununla ilgili örnek demo programınız varsa paylaşırmısınız?
Teşekkür ederim.

Re: 12SE ve 2 adet HMI

Gönderilme zamanı: 22 Eki 2018, 09:25
gönderen Uğur
HMI ekranlar ethernet üzerinden bağlı olacağı için aynı programda HMI IP adreslerini değiştirerek rahatlıkla haberleşebilirsiniz.
ip_ayarı.PNG

Re: 12SE ve 2 adet HMI

Gönderilme zamanı: 22 Eki 2018, 10:27
gönderen Ahmet
Teşekkür ederim.