DVP12SA2 İNPUT SORUNU
Gönderilme zamanı: 22 Eki 2018, 10:22
MERHABA ARKADAŞLAR BENİM BİR SORUNUM VAR.ŞUANDA OTOMATİK DÖNDÜRME SİSTEMİMİZDE DVP12 SA VE SA2 PLC LULLANIYORUZ.BU PLC NİN X1 VE X2 İNPUTLARINA 2 ADET SENSÖR GİRİŞİ VAR.(HATA KOPMA )FAKAT BEN 2 ADET DAHA SENSÖR İLAVE ETMEK İSTİYORUM.PLC DE BOŞ GİRİŞ OLMADIĞINDAN İLAVE MODÜL KULLANDIM.BU MODÜLDEDE X1 DEN X8E KADAR İNPUT VAR.BENİM SORUNUM İLAVE MODÜLE GİRİŞ YAPTIĞIM BU SENSÖRLERİ PROGRAMA NASIL İŞLERİM.KULLANMIŞ OLDUĞUM PROGRAMI EKTE GÖNDERDİM.