1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

absolute

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2018, 10:06
gönderen yasinakar
merhaba;
10 mc plc de aynı anda 2 absolute komut aktif olursa servo hangisini uygulayacağına nasıl karar veriyor

Re: absolute

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2018, 11:35
gönderen Uğur
Varsayılan komutu işleyecek ve ardından ikinci absolutu komutu dikkate aldıracaksınızdır. MC_Stop ile sonlandırıp ardından 2. komut iletmelisiniz. Buffer mode olmadığı için üzerine bindirmede yapmacaktır. Ama en güzeli elinizde kurulu sistem var ise deneyerek görmek tabiki.

Re: absolute

Gönderilme zamanı: 23 Eki 2018, 11:51
gönderen Uğur
Yine aşağıdaki işleme birimi çalışma şekline bakarsak absolute komutu ya yeni bir absolute komut ile ikinci komuta çevrilir yada mc_stop ile sonlandırılarak yeni komuta hazır edilir.