MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2018, 09:27
gönderen MEHMET34
Delta da çalışan bütün arkadaşlara kolay gelsin benim sorunum link haberleşme yaparken PLC sihirbazından master ve 2 adet slave cihaza bağlantı yapıyorum ikisine de değerler yazıyorum (manuel modda) 1.slaveden ve 2.slaveden değerleri görüyorum slave lere yazdığım değerleri master den okuyabiliyorum ancak 2. slave yazmış olduğum değerler kendiliğinden siliniyor nedenini bulamadım 1.slavede silinme olmuyor o gayet güzel haberleşiyor bana bu konuda yardımcı olursanız memnun olacağım yardımlarınız için teşekkür ederim. (M1355 bitini programda set ettim)
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2018, 11:36
gönderen Turhan
Master PLC 1. slave cihazdan verileri okuyabilir ve bu okuduğu verileri 2.slave cihaza yazabilir. 2.slave cihazda verilerin silinmesi programsal bir yanlış olduğuna işaret etmektedir. Programsal hataları düzeltme yoluna gidiniz.
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 26 Eki 2018, 22:46
gönderen MEHMET34
Delta plc de link haberleşme yaparken m1355 biti on olduğunda manuel m1355 biti off olduğunda otomatik bulur yazıyor PLC nin sihirbazından anladığım kadarıyla manuel de değerler yazılırken PLC nin RUN konumunda olması gerektiğini otomatik konumunda ise PLC nin STOP konumunda olması gerektiğini yazıyor acaba bunu doğrumu anlamışım eğer başka bir anlamı varsa bana anlatırsanız teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler sayesinde kendimi bayağı geliştirdim sizlere ayrıca teşekkür ederim.
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2019, 17:36
gönderen celaltezekici
Merhaba ilgili örnekte.d500 adresi ıd 1 e yazılacak frekans degeri girimeli şeklinde bir not var.Fakat sürücü ileri geri startında da aynı worde d500 e k18 ve k34 yazılıyor.Burası kafama takıldı.hem frekans hem ,hem start stop nasıl aynı wordde oluyor.
iyi çalışmalar
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 09:27
gönderen Uğur
Aşağıdaki bölümde anahtarlama yapılmıştır. M100 on ve off konumuna göre ya frekans yazma adresi 2001 yada run stop komutu 2000 seçilerek yazma adresi değiştirilmiştir.
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 10:20
gönderen celaltezekici
Burada h2000 ve h2001 i anladım.m100 yükselenkenarındaki d 500 taşıdığımız adres neresi.k18 i biz d 500 e yazıyoruz
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 10:35
gönderen Uğur
Bunun için sürücünün öncelikle H2000 adresi bitlerine hakim olmalısınız. Bu değerler 18 ile İleri Start 34 ile Geri Start 1 ile Stop anlamı taşımaktadır. Programda run stop kontrol ayarına geçildiği zaman D500 içerisine run stop komut durumları atılmakta frekans run stop geçişi esnasında frekans değeri D2000 e yedek alınarak tekrar frekans yazmaya geçildiği zaman en son frekanstan devam etmesi için bir kurgu oluşturulmuştur.
Re: MODBUS LİNK haberleşme
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2019, 11:00
gönderen celaltezekici
teşekkürler