DVP04DA-S ANALOG kart

Cevapla
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen dcvoltage »

analog çıkış karının bir portu boş boş porttan sürekli 10v dc basıp potansiyometreyi beslesem potinin dönüşünüde analog giriş kart ile okusam olurmu acaba
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen Uğur »

Yaklaşık 5~10 K gibi bir pot ile yapmanız mümkündür.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen dcvoltage »

analog çıkış kartının 3.kanalından poti yi besledim
poti çıkışınıda analog input ile okuyup analog çıkış kartının 1.kanalından çıkış almaya çalışıyorum kart çıkış vermedi neden olabilir acaba
kart cpu sonrası ilk kart olarak takılı

TO K0 K6 D310 K1
TO K0 K7 D320 K1
TO K0 K8 k4000 K1
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen Uğur »

10V u potansı beslediğiniz zaman boşta orta ucunu ölçünce potans hareketinde değişimi gözlemelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen dcvoltage »

potans dönüş ucundan voltaj geliyor zaten analog input karta giriyor potans dönüşü onu görebiliyorum
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen dcvoltage »

analog kart
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen Uğur »

Analog çıkış kartı kaçıncı modül? TO komutu yazarken modül numarasının K0, K1 gibi uygun seçildiğine emin olun.
TO komutu ile analog çıkışa integer olarak yazmalısınız. Yani D314 içerisindeki değeri INT komutu ile önce integera çevirin ve ardından TO ile yazınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 219
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Mesaj gönderen dcvoltage »

uğur bey teşekkür ederim
sıkıntı floting işlem sonrası INT komutunu kullanınca
halloldu teşekkür ederim
Cevapla