1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 13:50
gönderen dcvoltage
analog çıkış karının bir portu boş boş porttan sürekli 10v dc basıp potansiyometreyi beslesem potinin dönüşünüde analog giriş kart ile okusam olurmu acaba

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 13:54
gönderen Uğur
Yaklaşık 5~10 K gibi bir pot ile yapmanız mümkündür.

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 14:30
gönderen dcvoltage
analog çıkış kartının 3.kanalından poti yi besledim
poti çıkışınıda analog input ile okuyup analog çıkış kartının 1.kanalından çıkış almaya çalışıyorum kart çıkış vermedi neden olabilir acaba
kart cpu sonrası ilk kart olarak takılı

TO K0 K6 D310 K1
TO K0 K7 D320 K1
TO K0 K8 k4000 K1

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 14:45
gönderen Uğur
10V u potansı beslediğiniz zaman boşta orta ucunu ölçünce potans hareketinde değişimi gözlemelisiniz.

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 15:17
gönderen dcvoltage
potans dönüş ucundan voltaj geliyor zaten analog input karta giriyor potans dönüşü onu görebiliyorum

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 15:27
gönderen dcvoltage
analog kart

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 15:29
gönderen Uğur
Analog çıkış kartı kaçıncı modül? TO komutu yazarken modül numarasının K0, K1 gibi uygun seçildiğine emin olun.
TO komutu ile analog çıkışa integer olarak yazmalısınız. Yani D314 içerisindeki değeri INT komutu ile önce integera çevirin ve ardından TO ile yazınız.

Re: DVP04DA-S ANALOG kart

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 16:19
gönderen dcvoltage
uğur bey teşekkür ederim
sıkıntı floting işlem sonrası INT komutunu kullanınca
halloldu teşekkür ederim