1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC 1000 çıkış tipini değiştirme

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2018, 17:36
gönderen maayyildiz
Merhaba ,

Soğumayla ilgili bir sistem yapıyorum. Çıkışın normalde aktif olmasını , istenilen düşük sıcaklığa gelince pasif olmasını istiyorum.
Isıyı 5 derece ayarlayınca maalesef DTC hiç çıkış vermiyor. (50 derece ayarlayınca sorun yok 50 dereceye gelip çıkış kapanıyor)
Çıkış şeklini nasıl değiştirebilirim. cihaz sanki ısıtmaya yönelik çalışıyor .

Teşekkürler,

Re: DTC 1000 çıkış tipini değiştirme

Gönderilme zamanı: 31 Eki 2018, 09:17
gönderen Turhan
DTCOM programı üzerinden ilgili out çıkış kontağını COOL(Soğutma) olarak seçmelisiniz. Bu kontakların durumunu haberleşme üzerinden değiştirmek isterseniz OUT1 ve OUT2 için aşağıdaki adresleri kullanmalısınız.