1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 09:28
gönderen Ahmet
Programda global veya internal alanlarda oluşturduğum değişkenin program derlendiğinde kalıcı olması için seçilmesi gereken seçenek neresi olmalı?
Örneğin programı derlediğimde resimde görülen Değer_1 veya Değer_2 adreslerinden birisinin kalıcı diğerinin kalıcı olmayan olacak şekilde oluşmasını istediğimde ne yapmalıyım?
İnsert seçeneğini denedim ama yine kalıcı olmayan bölgeye verdi.
1.jpg
2.jpg
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 10:25
gönderen Uğur
DVP PLC ailesinde kalıcı data için adres seçiminden değişkeni kalıcı bir adres ile ilişkilendirmelisiniz. AS serici PLC ailesinde VAR ve VAR RETAIN olmak üzere 2 farklı değişken tipi vardır ve VAR RETAIN kalıcı tanımıdır.
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 10:36
gönderen Ahmet
DVP serilerinde kendimiz veriyoruz demekki.
Teşekkür ederim.
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 10:42
gönderen Uğur
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 10:49
gönderen Ahmet
Uğur Bey SS2 ve SV2 serilerinde denedim ama Class penceresi kilitli VAR seçmek zorunlu oluyor.
Sanırım farklı modellerde aktif oluyor
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 11:04
gönderen Uğur
Tüm DVP modellerinde kilitli olması lazım. AS200 ve AS300 PLC lerde açıktır.
Re: Global Symbol içerisinde kalıcı alan oluşturma
Gönderilme zamanı: 09 Kas 2018, 11:12
gönderen Ahmet
Gördüm. Teşekkür ederim.