1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2018, 08:14
gönderen guner
S.A. Arkadaşlar.
Elimde
1 Adet 14ss2 plc
1 Adet Analog giriş modülü dvp04
1 Adet Schneider ATV320D15N4B İnvertör
2 Adet telemekanik XMLG016D21 Basınç transmiteri 4-20 miliamper
Ürünler var
Yapmak istediğim şu 14ss2 Plc ile invertöre hız yazmak ve motorun çektiği amperi okumak ayrıca analog modülden de iki adet basınç transmiterinden gelen dataları okumak konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Schneider den modbus adreslerini aldım
Akım okuma adresi 3204
Frekan okuma adresi 3202
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2018, 08:28
gönderen guner
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2018, 10:46
gönderen Uğur
Programınızı incelediğim zaman kullandığınız modbus komutı olan MODWR yazma içindir fakat siz okuma register adreslerinden bahsetmişsiniz. Modbus okuma için MODRW okuma - yazma komutunu H3 fonsiyon kodu ile kullanarak deneyin. Fakat programda gördüğüm M1122 sending request biti M1000 kontağından sürekli akti edilmiş. Programdaki bu bit ve komutu M1013 1 sn kontağına bağlayarak deneyin. İkinci olarak PLC varsayılan haberleşme protokolü Mosbus ASCII 9600-7-Even-1 Stoptur. Fakat bununla alakalı bir protokol değişiklik yaptığınız yere görmedim. Sürücü protokolü ne ise PLC yi ona uygun ayarlara çekin. Bunlarla ilgili başlıkların adreslerini aşağıda verdim inceleyebilrsiniz.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 11 Kas 2018, 12:00
gönderen guner
Öncelikle ilği ve alakanıza teşekkür ederim Uğur Bey;
Söylediğiniz tavsiyeleri yapmaya çalıştım Ben invertöre hız yazmak ve motorun çektiği amper bilgisini okumak istiyorum sürücü tarafında 19200 Even non 1 bunu Menüden Yardım-Protokol ayar koduna girdiğim zaman Bana H97 verdi ve bunu programa girdim İstasyon numaram hem sürücü hemde plc tarafında 2 olarak ayarladım baglantı kablom RC45 pin numaraları 4 ve 5 plc min 485 girişine girdim ve bir türlü bağlanamadım invertör ile haberleşme kısmında boyle bir sorun ile karşı karşıyayım sizce ne yapmalıyım.
Ayrıca Basınç transmiterlerinin + ve - uclarını ek modülüme dogru bir şekilde bagladım veri okuyorum fakat sürekli 1000 datası geliyor operatöre basıncı arttırıp azalttırıyorum fakat data değişmiyor bu iki konu ile alakayı yardımlarınızı beklemekteyim
Şimdiden çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 09:15
gönderen Uğur
Programınızda gördüğüm kadarıyla hala modbus yazma komutu kullanılıyor. Yukarıdaki mesajımda eklediğim MODRW komutu ile yapın.
Analog modüle bağladığınız basınç transmitteri 0-10V mu yoksa 4-20mA mi?
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 09:50
gönderen guner
Günaydın ugur bey
basınç transmiterlerim 4-20 ma
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 09:56
gönderen Uğur
2 uçlu bir transmitter ise üzerinde +V ve Out olmak üzere 2 uç olması lazım. +V yazan kısma transmitter besleme voltajının + ucun girin. Out yazın ucunu analog modül üzerindeki V ve I girişlerini köprüleyerek girin. Analog modül üzerindeki COM girişine transmitter besleme voltajının - ucunu bağlayın. Bu şekilde bağlantı ile okuyabileceksiniz.
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 10:20
gönderen guner
Ugur bey sensörüm 3 kablolu ve ürün kodu
OsiSense XM - XMLG016D21
Kontrol devreleri için sensörler
Basınç sensörü XMLA - 0..16 bar - G 1/4A (erkek) - 24 V - 4..20 mA
söylediklerinizi deniyotum şimdi
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 10:26
gönderen Uğur
Re: YARDIM İnvertör haberleşmesi ve transmiter okuma
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 10:31
gönderen guner
Ugur bey analog modülümün üzerinde HER KANAL İÇİN
V1+
I1+COM1
FG
girişler var sizin söylediğinize göre besleme ucu v1+ diye biliyorum basınç transmiterimdeki + girişi buna baglarsam out için başka v yok tam anlayamadım söylediğinizi