hızlı sayıcıya değer atama

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2018, 16:39
gönderen sinanco
DVP 14-SS2 PLC de C244 hızlı sayıcıyı reset edebiliyorum fakat move veya DMOV bloğu ile belli bir ilk bir değer atayamıyorum. ben sayıcıyı reset etmek değil, belli bir değerden başlatmak istiyorum. Yardımınız rica.
Saygılarımla

Re: hızlı sayıcıya değer atama

Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 09:19
gönderen Uğur
DMOV K1234 C244

satırını DCNT C244 XXX komutu aktif değil iken bir kez çalıştırın. Bu şekilde değeri değişiyor olmalıdır.