1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SS2 KALICI COUANTER

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 11:02
gönderen volkan5555
Kolay gelsin ss2 modelinde 32bit kalıcı couanter olarak sadece 9 adet var bunları kullanıyorum fakat 3 adet daha 32bit kalıcı couanter lazım bunu nasıl çözebilirim.

Re: SS2 KALICI COUANTER

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 11:14
gönderen Uğur
Kalıcı 32 bit sayıcı belirttiğiniz gibi C224-C232 arası toplam 9 adettir. C200-C223 arasındaki kalıcı olmayan 32 bit sayıcıları aşağıdaki gibi kalıcı data kullanarak kalıcı hale getirebilirsiniz.

Re: SS2 KALICI COUANTER

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 11:25
gönderen volkan5555
Teşekkür ederim, dediğiniz gibi kullanınca oldu kolay gelsin...