Merhaba

Vfd e serisi sürücünün dahili plc fonksiyonun kullanarak bir program yazdım.Bu programda d10 datasını hmi ile değiştirmek istiyorum Hmi tarafından hangi adresi ve protokolü kullanmalıyım.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7836
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd e dahili plc

Mesaj gönderen Turhan »

VFD-E serisi için 09-13 PLC'nin istasyon numarasıdır. Bu parametreye hangi değeri tanımladıysanız o istasyon numarası ile PLC datalarına doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
mhazir
Mesajlar: 32
Kayıt: 17 Nis 2018, 14:57
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd e dahili plc

Mesaj gönderen mhazir »

9-13 parametresi e serisi sürücüde yok 9-12 den sonra 10 lu parametrelere geçiyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8896
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: vfd e dahili plc

Mesaj gönderen Uğur »

09-00 VFD-E için istasyon numarasıdır. DOPSoft içerisinde sanki DVP PLC ile haberleşiyormuş gibi adresleyeceksiniz. Yani DELTA DVP PLC seçerek adrese D10 derseniz yeterli olacaktır.