Merhaba
Vfd e serisi sürücünün dahili plc fonksiyonun kullanarak bir program yazdım.Bu programda d10 datasını hmi ile değiştirmek istiyorum Hmi tarafından hangi adresi ve protokolü kullanmalıyım.
vfd e dahili plc
- mhazir
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 17 Nis 2018, 14:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd e dahili plc
VFD-E serisi için 09-13 PLC'nin istasyon numarasıdır. Bu parametreye hangi değeri tanımladıysanız o istasyon numarası ile PLC datalarına doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mhazir
- Mesajlar: 32
- Kayıt: 17 Nis 2018, 14:57
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd e dahili plc
9-13 parametresi e serisi sürücüde yok 9-12 den sonra 10 lu parametrelere geçiyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: vfd e dahili plc
09-00 VFD-E için istasyon numarasıdır. DOPSoft içerisinde sanki DVP PLC ile haberleşiyormuş gibi adresleyeceksiniz. Yani DELTA DVP PLC seçerek adrese D10 derseniz yeterli olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye