DTB'nin Analog Çevirici Olarak Kullanılması

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTB'nin Analog Çevirici Olarak Kullanılması

Mesaj gönderen Uğur »

DTB sıcaklık kontrol cihazında lineer voltaj çıkışı ayarlanmasında iki temel seçenek vardır.

1- Artan Lineer Çıkış
Örnek olarak 0 derecede 0V, 100 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da CooL yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.

Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 0.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak artan 0-10V arası çıkış alınmış olur.

2- Azalan Lineer Çıkış
Örnek olarak 100 derecede 0V, 0 derecede 10V tarzında bir çıkış elde etmek için yapmamız gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
- SET tuşuna basılı tutulur ve CnPt kısmından sensör tipi seçilir(Örneğin:PT)
- Select (Dönen ok şeklinde) tuşuna basıp tP-H kısmı 100.0 dereceye ayarlanır.
- Tekrardan select tuşuna basarak tP-L 0.0 dereceye ayarlanır.
- S-HC kısmını da Heat yapılır.
- SET butonuna birkez bastıktan sonra PV ve SV değerlerini gösteren ana menüye gelmiş oluruz. Bu menüde iken SET'e bir kez basıldıktan sonra
- P0 kısmını 100'e alınır. İşlem sonunda tekrar select tuşuna basılarak I0(Cihazda C0 şeklinde gözükür) kısmını 0 alınır. Ayrıca yine select tuşuna basarak d0 kısmı da 0 yapılır.

Son olarak ana menüdeki SV sıcaklığı 100.0 derece yapılır. Bu şekilde yapmış olduğumuz ayarlar ile OUT1 çıkışından sıcaklık artışı ile lineer olarak azalan 0-10V arası çıkış alınmış olur. (0 derecede 10V çıkış gözlenip sıcaklığın artışı ile azalan bir gerilim çıkışı gözlenir.)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kilitli

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Teknik Dokümanlar” sayfasına dön