D1296 - D1311 VE D1070--D1085 DATALARI

Cevapla
Kullanıcı avatarı
MEHMET34
Mesajlar: 158
Kayıt: 28 Mar 2018, 11:09
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

D1296 - D1311 VE D1070--D1085 DATALARI

Mesaj gönderen MEHMET34 »

Bütün arkadaşlara kolay gelsin modbus MODRW okuma ve yazma komutundaki okuma dataları (D1296 --D1311) ve yazmada kullanılan (D1070--D1085) Dataları slave istasyona göremi veriliyor örneğin slave1 D1296-D1070 ve slave2 D1297--D1071 gibi yoksa dataların uzunluğuna göremi veriliyor örneğin uzunluk 5 ise D1296 ----D1300 ve D1070--D1075 gibi veriliyor yardımlarınız için teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: D1296 - D1311 VE D1070--D1085 DATALARI

Mesaj gönderen Uğur »

Modbus komut sorgularında slave tanımı yoktur. Onlar cevap datalarıdır. Siz aynı anda bir modbus komutu çalıştırabileceğiniz için her slave cihaza sorgu gönderdikten sonra gelen cevap tüm istasyonlar için verdiğiniz datalar içerisine gelecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın