1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2018, 13:51
gönderen maxi
Merhaba,

C2000 sürücü ile PM spindle motoru sensorless sürmek için hangi parametreleri ayarlamalıyım?
Motor 4.1/3.1 kw (sürekli/30dk) PM Spindle

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2018, 15:58
gönderen Turhan
Kullanacağınız motora ait Motor bilgilerini temin ettikten sonra 05-39~05-43 parametre aralığına eksiksiz girmelisiniz.

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2018, 13:06
gönderen maxi
Motor parametrelerine sahip değilim, auto tunning ile motor sürücü bu paremetreleri ayarlayabilir mi?

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2018, 13:44
gönderen Turhan
Motor parametrelerini elde etmeden Sürücünün tuning ve çalışma fonksiyonları kararlı olmayacaktır.

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2018, 14:53
gönderen maxi
Bu parametreleri bilmeden motor üzerindeki HAL Effect ve Resolver sensörlerini kullanarak sürme şansımız var mı? Bu sensörleri C2000 üzerinde nasıl kullanabiliriz?

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 19 Kas 2018, 15:41
gönderen Turhan
Resolver encoderli motora sahipseniz sürücü mutlaka motor ve encoder ile ilgili bilgilere sahip olmalıdır.

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:36
gönderen maxi
C2000 ile kullanmak istediğim motorda hall effect, 1024 P/R encoder ve resolver bulunmaktadır. C2000 PG geri besleme kartı olarak; hall effect(U,V,W) + Encoder için uyumlu kartı mı, yoksa resolver uyumlu kartı mı kullanmalıyım?

Re: C2000 PM Spindle motor sürücü ayarları

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:46
gönderen Turhan
C2000 için desteklenen encoder kartaları dokumandaki gibidir. Dokumanda encoderlerin bağlantı şekilleri, Besleme voltajları, Tteiklenme frekansları gibi bilgiler yeralmaktadır. Standart UVW encoder kartı C2000 Sürücü için desteklenmektedir.