DOP HMI'lere Ethernet Üzerinden Program Yükleme

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2018, 17:07
gönderen Uğur
DOP-W ve DOP-B serisi operatör panellerine Ethernet portu üzerinden Program yükleyebilmeniz için operator paneline öncelikle Statik bir IP vermeniz gerekmektedir. Bu işlem için kullandığımız Panelin sistem Menüsüne girip sırası ile

System Settings --> Network--> LAN 1 kısmından

DHCP yi OFF yapın ve DOP-W / DOP-B için ekte görüldüğü gibi IP verin.
(Örnekte ayarlar Lan 1 Bağlantısı için yapılmıştır. Benzer şekilde ayarlar Lan 2 içinde yapılabilir.)

Not1: DOP-B Serisi Operator panellerin arka kısmında bulunan ‘System Menu’ Butonuna 3 saniye kadar basılı tutmanız halinde sistem menüsü otomatik açılacaktır.

Not2: DOP-W Serisi operator panellerde ekranın üst köşesine 10 saniye kadar basılı tutmanız halinde sistem menüsü otomatik açılacaktır.
LAN 1 yapılandırması.jpg
HMI IP ayarlarını tamamladıktan sonra PC niz için sabit IP vermeniz gerekmektedir. Bunun için gerekli video anlatıma aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarınız ve Paneli Ethernet kablosu ile LAN 1 e bağladıktan sonra
DopSoft--> Seçenekler --> Çalışma ortamından Yükleme yerinizi Ethernet olarak seçin
DopSoft Çalışma ortamı.png
Projenizi derleyip yükleme butonuna basın , yükleme yaparken Panele verdiğiniz IP Numarasını girip ‘Tazele’ kısmına tıklayınız.
DopSoft yükleme.jpg
Bu şekilde DopSoft Panelinizi otomatik olarak bulacaktır. 'OK' butonuna basarak yükleme işlemini başlatabilirsiniz.