1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dtc hmı 485

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 12:08
gönderen Ciseotomasyon
Dtc hmı 485 baglı pt100 bağladım hmıda pv değeri 260 derece gösteriyor nırmalde 26 görmem lazım birde girdiğim sv 80 yaptığımda ısıtacağına soğutma yapıyor dereceyi 260 okuyo nasıl yapabirlirm

Re: Dtc hmı 485

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 12:59
gönderen Turhan
DTC'nin PV değeri ve SV değerlerinin son basamağını ondalıklı kısım gibi değerlendirmelisiniz. Sıcaklık değeri 26.5°C ise registerden bu değeri 265 olarak okursunuz. Ayrıca DTC'nin ilgili out çıkış kontağına bağlı kontrol çıkış tipini Heat yaparsanız çıkış yalnızca sıcaklık ihtiyacı olduğunda devreye girecektir.

Re: Dtc hmı 485

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 15:29
gönderen Ciseotomasyon
Tşk hocam birde bu uygulamada 1.pattern son step binde stop ba geçsin istiyorum bunu nasıl yapabirim