Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 15:40
gönderen etoykan
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=43&t=352
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=43&t=258
Merhabalar.Linkteki gerçek zaman karşılaştırmayı ve saat sayıcıyı 14SS2 PLC de kullanabiliyormuyuz.Teşekkürler.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 15:47
gönderen Uğur
Komutlar SS2 PLC de kullanılabilir fakat SS2 PLC içerisinde dahili batarya olmadığı için enerji kesintisinde RTC saat çalışmayı sürdürmez. SS2 harici slim PLC ailesinde RTC fonksiyonunun enerji kesintisinde çalışmasını sağlayan ya pil vardır yada Gold kondansatör yolu ile bu işlemi gerçekleştirmektedir.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 16:02
gönderen etoykan
Tşk.SS2 PLC ile nasıl yapabilirim.Örnek set ettiğim saat periyodlarında S adımına start verecek.DOP tan 10 saat set ettiğimde her 10 saatte bir adımları başlatacak.Mümkün ise geri veya ileri sayımı DOP ta izleme imkanı.Saat-dakika-saniye olarak.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 16:05
gönderen Uğur
HMI Gerçek Zaman Saatini PLC ye senkronlayarak gerçek zaman saati elde edebilirsiniz.

Plc gerçek zaman saati

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 16:08
gönderen etoykan
Makro mu yazmam gerekiyor yada nasıl yazmalıyım.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 16:17
gönderen Uğur
Resmi incelerseniz macro yok orada.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 18:41
gönderen etoykan
Kusura bakmayın resmi farketmemişim.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2018, 19:31
gönderen etoykan
Merhaba Uğur bey.
D20,D21 ve D22 datalarının içerisinde saat dakika ve saniyeleri göremiyorum.PLC ve DOP. ikisinde de.

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 09:26
gönderen Uğur
Sizin PLC de öncelikle gerçek zaman saatini TRD komutu ile okuyarak ardından işleme tabi tutmalısınız.

TRD - PLC Gerçek Zaman Saatini (RTC) Okuma

Re: Geçek zaman karşılaştırma SS2 de kullanılırmı.

Gönderilme zamanı: 11 Ara 2018, 18:20
gönderen etoykan
Merhaba Uğur bey.
Teşekkür ederim
Zaman karşılaştırmaları çalıştırabildim.
Forumda ihtiyaç duyulursa diye eklerde paylaşıyorum.